Управление приводом 3х ходового вентиля

Программная платформа для систем автоматизации.
Диспетчеризация, Умный дом.
Ответить
zahar69
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 06:13
Откуда: Красноярск

Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение zahar69 » 06 сен 2019, 06:54

Добрый день, появилась задумка управлять приводом 3х ходового вентиля для поддержания заданной температуры теплоносителя. Например в петлях теплого пола. Как это возможно реализовать программно? По железу все понятно. Привод с 3мя проводами. Подскажите. Это не просто термостат вкл выкл.

Erik
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 13:09

Re: Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение Erik » 06 сен 2019, 09:42

положение вентиля трехходового клапана должно учитывать:

1. Температуру на улице.
2. Температуру в комнате.
3. Разницу между температурой в комнате и температурой уставки.
4. Динамику изменения температуры в комнате.
5. Температуру подачи в системе отопления (в том числе выход за нижний предел).
6. Температуру подачи в контуре отопления.
7. Состояние циркуляционного насоса в контуре отопления.
8. Выставленный режим отопления.
9. Расписание (время до следующего переключения режима).
10. Ограничения минимальной и максимальной температуры подачи в контуре отопления.
11. Состояние клапанов на петлях (если они есть).
12. Режим тренировки (чтобы клапан не закисал).
13. Возможность сброса избыточного тепла в контур из системы отопления.

Если вы не программист - купите готовый контроллер. Это дешевле, чем заказывать ПО с нуля.

zahar69
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 06:13
Откуда: Красноярск

Re: Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение zahar69 » 06 сен 2019, 09:49

Я совсем не программист. мне не нужно контролировать такую кучу параметров. только установленную температуру воды в контуре и все

Erik
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 13:09

Re: Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение Erik » 06 сен 2019, 09:52

zahar69 писал(а):
06 сен 2019, 09:49
Я совсем не программист. мне не нужно контролировать такую кучу параметров. только установленную температуру воды в контуре и все
ВЫ пытаетесь заказать ПО с нуля?

Erik
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 13:09

Re: Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение Erik » 06 сен 2019, 10:11

В простом случае на мой взгляд должно учитывать
1. Температуру подачи в системе отопления.
2. Температуру подачи в контуре отопления.
3. Температуру обратки в контуре отопления.
4. Уставку температуры подачи в контуре отопления.
5. Разницу между 1 и 4.
6. Разницу между 2 и 3.

По 1, 3 и 4 рассчитывается положение. По 2 в расчет вносится поправка. От 5 зависит шаг регулировки. От 6 зависит "равновесное" состояние.

zahar69
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 06:13
Откуда: Красноярск

Re: Управление приводом 3х ходового вентиля

Сообщение zahar69 » 06 сен 2019, 10:43

:shock: Мда. я по наивности думал все обойдется написанием простого скрипта

Ответить