Wago 750-880

Программная платформа для систем автоматизации.
Диспетчеризация, Умный дом.
Ответить
Исало
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2018, 09:16

Wago 750-880

Сообщение Исало » 07 апр 2019, 07:43

Здравствуйте! Имеется ПЛК Wago 750-880. Не удается связать IH c С ПЛК посредствам плагина "Wago TCP IP". На сайте имеется проект на базе ПЛК WAGO 750-881. Есть ли возможность выложить, либо здесь сбросить проект на базе ПЛК Wago 750-880. Я мало-мальски разобрался с Codesys 2.3, но не как не удается связать с сервером этот ПЛК, видимо что то упускаю, если бы был проект на этот контроллер, было бы конечно по легче)) Спасибо!.

Исало
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2018, 09:16

Re: Wago 750-880

Сообщение Исало » 07 апр 2019, 12:22

Если кто имеет опыт создании связи IH и Wago 750-880, просьба помочь дилетанту))

goodspeed1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 08:07

Re: Wago 750-880

Сообщение goodspeed1986 » 07 апр 2019, 12:37

А вы пытаетесь локально подключиться или сервер интрахаус находится в интернете?

goodspeed1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 08:07

Re: Wago 750-880

Сообщение goodspeed1986 » 07 апр 2019, 12:40

Для того, чтобы у вас заработал проект на контроллере 750-880, вам необходимо сменить его в настройках целевой платформы и обязательно проверить, чтобы стояла галочка загрузка символьного файла.

Ответить